30.1.2020, 0:43
периодически логи выводятся с интервалом в 4 секунды (задержка между строк 0)
чистая Win10, запуск от админа.
Я что то делаю не так или баг пилота?
Вверх
cirus
30.1.2020, 1:17
Если задержка между строк 0, то условие никогда не выполнится и в логе не должно быть xx.
В циклы желательно ставить wait хотя бы 1 мсек, чтобы проц не грузить.
Комп давно перезагружался?
Вверх
Fors1k
30.1.2020, 5:41
Запусти из любой вкладки, напиши ответ.
Код
log timer
end_script
Вверх
mymerlin
30.1.2020, 10:54
Цитата(Fors1k @ 30.1.2020, 6:41)
Запусти из любой вкладки, напиши ответ.
Код
log timer
end_script
Вверх
DarkMaster
30.1.2020, 13:32
Выглядит _очень_ странно. Cirus прав - данный код вообще никогда не должен выполнитьтся. Возможно ли посмотреть через удаленку?
Вверх
Fors1k
30.1.2020, 15:01
А еще Cirus задал важный вопрос. Mymerlin, что там по аптайму?
Вверх
mymerlin
5.2.2020, 19:22
Цитата(DarkMaster @ 30.1.2020, 14:32)
Выглядит _очень_ странно. Cirus прав - данный код вообще никогда не должен выполнитьтся. Возможно ли посмотреть через удаленку?
пилот работает из под виртуалки (vmware) аптайм в ней < 24 часов. аптайм самой системы не больше 2-3 дней. Time #6849 ds для связи
Вверх